冷却塔与军团菌
冷却水温度是影响军团菌的主要因素,季节因素所产生的差异影响,最终也是体现在冷却塔水温的变化上:气温高的季节,空调使用频繁,产热多,冷却塔工作负荷增加,冷却水温度增高;另一方面,由于气温高,冷却塔散热困难,一边产热增多,一边散热困难,导致冷却塔水温升高,军团菌生长繁殖活跃。而水温的高低受季节温度和冷却塔的运行负荷影响。因此冷却塔不可避免地成为军团菌污染的主要水体。由于冷却塔的功能特性,设想用改变温度的方式进行防控目前还难以做到。目前采取加强清洗,投放消毒剂,消毒杀菌的方式进行处理,力图减少冷却塔水中军团菌的含量,
4.3开放式冷却塔
4.3.1 开放式冷却塔的设置应远离人员聚集区域、建筑物新风取风口或自然通风口,并设置冷却水系统持续消毒装置。
4.3.2 开放式冷却塔应设置有效的除雾器,并设置加入消毒剂的入口。
4.3.3 开放式冷却塔池内侧应平滑,排水口应设在塔池的底部。